Показано с 1 по 10 из 553

Тема: Интерфейсные платы ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Анатолий, берите готовый драйвер например IR2117, IR2118 и подключаете к нему mosfet-ключ по даташиту. драйвер сам сформирует нужный управляющий сигнал ( получите два гарантировано-стабильных состояния ключа , еще бонусом решаете вопрос борьбы с паразитной емкостью затвора транзистора.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Анатолий, берите готовый драйвер например IR2117, IR2118 и подключаете к нему mosfet-ключ по даташиту. драйвер сам сформирует нужный управляющий сигнал ( получите два гарантировано-стабильных состояния ключа , еще бонусом решаете вопрос борьбы с паразитной емкостью затвора транзистора.
    Спасибо . Нашел еще вариант tlp241a - оптрон с мосфет и драйвера не нужны .... Защитный диод на нагрузку поставлю (для индуктивной нагрузки) . Интеллектуальные ключи дороговато для пользователя, однако.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 30.05.2021 в 22:28.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Спасибо . Нашел еще вариант tlp241a - оптрон с мосфет и драйвера не нужны .... Защитный диод на нагрузку поставлю (для индуктивной нагрузки) . Интеллектуальные ключи дороговато для пользователя, однако.
    Да оптрон с драйвером это будет отличная полностью надежно работающая с нормироваными характеристиками система. Цена здесь вторична, Вы делаете оборудование для индустриального применения.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Спасибо . Нашел еще вариант tlp241a - оптрон с мосфет и драйвера не нужны .... Защитный диод на нагрузку поставлю (для индуктивной нагрузки) . Интеллектуальные ключи дороговато для пользователя, однако.
    Подразумевается что нагрузка подключается между +24 и "нагрузка"?
    Иначе работать не будет.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Sergej_; 31.05.2021 в 05:03.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Подразумевается что нагрузка подключается между +24 и "нагрузка"?
    Иначе работать не будет.
    Анатолий сделает подключение по даташиту, это у него просто наброски.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Подразумевается что нагрузка подключается между +24 и "нагрузка"?
    Иначе работать не будет.
    Да ,именно так - открытый сток ...мосфет в нижнем плече.
    электронщик до мозга костей и не только

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •