Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Для работы достаточно одного датчика избыточного давления в коллекторе и ПР200 для управления пускателями(УПП) и сбора данных со счётчиков. Недавно была похожая тема про то как ЭКМ дёргался при включении-выключении насосов, разумеется показания датчика давления надо обработать соответствующим образом, например ограничить максимальную скорости изменения параметра в программе не выше максимальной при работе насосов.
[/ATTACH]
Один ПР бы справился.. но с дальних скважин температуры, импульсные сигналы расходов и сигналы с счётчиков отопления.. далеко тянуть. Поэтому ПР на каждой скважине.
Вот если посмотрите на схему.. то можно использовать датчик давления на неработающей скважине как дублирующий (у него получается просто импульсная трубка это сам водопровод) и алгоритм делать такой что бы был контроль разности между двумя показаниями.. если большая, значит что то не то, возможно сделаю алгоритм переключения с основного датчика (если выйдет из строя)на любой из скважины которая не работает (чтобы минимизировать давление подпора)