Показано с 1 по 10 из 553

Тема: Интерфейсные платы ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот нарисовал вариант выходных цепей модуля вывода , рад буду услышать конструктивную критику
    смущает полярность встроенного в транзисторы диода.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    смущает полярность встроенного в транзисторы диода.
    Да ,вы правы , перемудрил с инверсией (это второй вариант ), вернусь к первому ...Спасибо
    Последний раз редактировалось rovki; 30.05.2021 в 13:39.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    смущает полярность встроенного в транзисторы диода.
    Вот первоначальный вариант , посмотрите ...
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот первоначальный вариант , посмотрите ...
    неправильно

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    неправильно
    А подробнее можно?
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А подробнее можно?
    Вы применяете p-канальный, а включаете его как n-канальный.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Вы применяете p-канальный, а включаете его как n-канальный.
    Спасибо, на номиналах и типах пока не заострял внимание, осваиваю новую программу трассировки , что нашел ,то и поставил ...Пару дней и приведу все в порядок.
    Средний вариант хотел реализовать , надо стоик-исток поменять местами ... Пока перебираю варианты , еще раз спасибо. Смотрю в сторону интеллектуальных ключей так же
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 30.05.2021 в 16:39.
    электронщик до мозга костей и не только

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •