Показано с 1 по 10 из 553

Тема: Интерфейсные платы ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Интересно какие транзисторы стоят у Овен на выходах ?
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Интересно какие транзисторы стоят у Овен на выходах ?
    Анатолий, берете транзисторный оптрон и получаете транзисторный выход с гальванической развязкой.
    Последний раз редактировалось Atman; 24.05.2021 в 14:50.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Анатолий, берете транзисторный оптрон и получаете транзисторный выход с гальванической развязкой.
    не желательно у оптронов транзисторчик хиленький. потому после оптрона еще один N-канальный полевик (я бы так делал), а то и вовсе без оптронов.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    не желательно у оптронов транзисторчик хиленький. потому после оптрона еще один N-канальный полевик (я бы так делал), а то и вовсе без оптронов.
    Та нормально все будет работать, сейчас выбор оптопар очень большой, можно подобрать под любые требования. Есть двойные в одном корпусе, Анатолию сразу один оптрон на 2 канала. И изоляция у них даже в смд варианте 5000 в.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Та нормально все будет работать, сейчас выбор оптопар очень большой, можно подобрать под любые требования. Есть двойные в одном корпусе, Анатолию сразу один оптрон на 2 канала. И изоляция у них даже в смд варианте 5000 в.
    Нужно что бы тянул промежуточные реле, пневмораспределители и пускатели на 24вольта ...Тут высокое напряжение изоляции и не нужно .
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Нужно что бы тянул промежуточные реле, пневмораспределители и пускатели на 24вольта ...Тут высокое напряжение изоляции и не нужно .
    А разве к транзисторным выходам в дискретных модулях цепляют силовые цепи напрямую без драйверов? Хотя если сами делаете модуль то схемо-технически и по цене нету проблем раскачать мощный полевик, и сделать силовой выход. Но в любом случае опто-развязка по входу и выходу обязательна, а так-же сделайте опторазвязку по интерфейсу , так-как очень легко вывести из строя ПР-ку.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    А разве к транзисторным выходам в дискретных модулях цепляют силовые цепи напрямую без драйверов? Хотя если сами делаете модуль то схемо-технически и по цене нету проблем раскачать мощный полевик, и сделать силовой выход. Но в любом случае опто-развязка по входу и выходу обязательна, а так-же сделайте опторазвязку по интерфейсу , так-как очень легко вывести из строя ПР-ку.
    ну хотя бы реле и контактор 1-2 величины надо иметь возможность включать без дополнительной развязки. то есть 1-2 ампера.
    ну или строго соответствовать спецификации на этот выход у овена.
    Последний раз редактировалось bayk; 25.05.2021 в 12:13.

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •