Ну да, там где-то 8 цифр в адресе если не весь серийник, не помню уже.
Ну да, там где-то 8 цифр в адресе если не весь серийник, не помню уже.
Да, не весь. Около 8-9.
Нашли наконец преобразователь 485 в юсб, через софтину Энергомеры посмотрел логи запросов, стало легче)
Реализовал вчера:
1. Адресный запрос
2. Запрос на программирование
3. Вход с паролем
На все эти запросы счётчик отвечает, вот осталось реализовать именно считывание параметров, но с логами сейчас будет легче осуществлять.
Ну и контрольную сумму переделать, которую вы отправляли)
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Действующее напряжение, ток, частота, потребление электроэнергии за месяц ну и еще может пользовательский период времени.
Не хочет выдавать запрос по напряжению. Запрос такой же, как в логе.
На счетчике висит нагрузка, хм.
В чем дело интересно.
ЗАПРОС.png
Последний раз редактировалось pixiemosty; 20.05.2021 в 15:41.
После того как залогинились к счетчику уже проще, просто посылаете запрос того же напряжения VOLTA() и получаете ответ.
я использовал работу со строками и ) использовал как сепаратор для остановки и поиска индекса от (
Для трехфазника таких будет несколько переменных VOLTA(223.795)VOLTA(0.277)VOLTA(0.097)
Ну и так далее
Как нет ответа? у вас же пришло VOLTA(220.48)
Контрольная сумма есть?, правильная ? Это уже запрос с контрольной суммой вроде
Я делаю запрос с контрольной суммой11111.png