Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Ну да, там где-то 8 цифр в адресе если не весь серийник, не помню уже.
Да, не весь. Около 8-9.

Нашли наконец преобразователь 485 в юсб, через софтину Энергомеры посмотрел логи запросов, стало легче)

Реализовал вчера:
1. Адресный запрос
2. Запрос на программирование
3. Вход с паролем
На все эти запросы счётчик отвечает, вот осталось реализовать именно считывание параметров, но с логами сейчас будет легче осуществлять.
Ну и контрольную сумму переделать, которую вы отправляли)