    Здравствуйте, только начал работу с панелью ИПП120. 2 вопроса:
    1. Можно ли как-то сделать, что бы одновременно с переключением экранов (напр по кнопкам вверх, вниз) менялась к.л. переменная, то есть определять номер текущего экрана?
    2. Можно ли по нажатию к.л. кнопки или комбинации кнопок сразу менять значение булевой переменной (без последовательности SEL, +, -, OK)?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LTM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, только начал работу с панелью ИПП120. 2 вопроса:
    1. Можно ли как-то сделать, что бы одновременно с переключением экранов (напр по кнопкам вверх, вниз) менялась к.л. переменная, то есть определять номер текущего экрана?
    2. Можно ли по нажатию к.л. кнопки или комбинации кнопок сразу менять значение булевой переменной (без последовательности SEL, +, -, OK)?
    Добрый день.
    На оба вопроса ответ "нет".
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LTM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, только начал работу с панелью ИПП120. 2 вопроса:
    1. Можно ли как-то сделать, что бы одновременно с переключением экранов (напр по кнопкам вверх, вниз) менялась к.л. переменная, то есть определять номер текущего экрана?
    2. Можно ли по нажатию к.л. кнопки или комбинации кнопок сразу менять значение булевой переменной (без последовательности SEL, +, -, OK)?
    По первому вопросу можно так сделать, если переход сделать из программы, например создать целочисленную переменную, значение которой будет соответствовать номеру экрана к которому происходит переход, на экран вывести эту переменную и осуществлять переход на другие экраны редактированием этой переменной, тогда программа будет "знать" на каком экране мы находимся! Иначе никак! Производитель никак не может сделать эту функцию, много лет его просят(вероятно ума не хватает).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.05.2021 в 12:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3311
    Последнее сообщение: Вчера, 22:52
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7205
    Последнее сообщение: 08.06.2024, 06:42
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •