Наверное должен уточнить типовую схему 3-проводного соединения:
Смотрите рисунок приложения.....
В приборе имеется калиброванный источник тока (Iв), этот ток подается на датчик Rt и с 3-х выводов снимается два напряжения: Uп (падение напряжение на проводах) и Uизм (общее падение напряжение -провода+датчик). Теперь взяв разность напряжений Uизм-Uп можем получить "чистое падение напряжения" на самом чувствительном элементе датчика, без влияния проводов. Ну а зная ток (которым мы запитывали датчик Iв) легко посчитать по закону Ома сопротивление самого чувствительного элемента датчика. Ну а зная полученное сопротивление датчика а также его характеристику (введенную при настройке) прибор осуществляет пересчет его в текущее значение температуры. Вот и всё всё просто!
Отсюда следует что главным условием при 3-х проводном подключении является соблюдение равенства сопротивления всех проводов до датчика (их однотипность и номинал).