    У меня это работает на всех модулях, даже без автоопределения протокола, даже после параметризации на МОДБАС с выключением питания или подачей команды init.
    Не пробовал только на модуле параметров электросети, им не пользуюсь.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    У меня это работает на всех модулях, даже без автоопределения протокола, даже после параметризации на МОДБАС с выключением питания или подачей команды init.
    Не пробовал только на модуле параметров электросети, им не пользуюсь.
    Уточнил у коллеги - действительно, возможно, на некоторых модулях конфигуратор отправляет по Modbus запрос на временное переключение протокола на ОВЕН и позволяет подцепиться к прибору.
    Но, в целом, это не запланированное поведение и для некоторых модулей оно может не работать.

  3. #23

    По умолчанию

    Ну хорошо, тогда попробуйте ответить на следующий вопрос.
    Перемычка заводских настроек - это не сброс в дефаулт, это только работа по дефаулту со считыванием конфигурации и не возможностью(!) изменения. Узнал я параметры с протоколом МОДБАС, но я их и так знаю - и? Если конфигуратор после снятия перемычки все равно не свяжется.

  4. #24

    По умолчанию

    и не возможностью(!) изменения.
    На модуле две перемычки (точнее, три, но для пользователя предназначены две).
    Одна из них - перевод на заводские настройки, вторая - режим защиты от записи.
    Мне кажется, вы немного запутались и слили их воедино в своей фразе.
    При установленной перемычке заводских настроек можно изменить конфигурацию модуля.

  5. #25

    По умолчанию

    При установленной перемычке заводских настроек нельзя изменить конфигурацию модуля. Проверено давно лично. Об этом прямо указано в РЭ.
    Похоже, в компании утеряны ээээ компетенции в этих модулях, типа разработка старая, больше не развивается.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    При установленной перемычке заводских настроек нельзя изменить конфигурацию модуля. Проверено давно лично. Об этом прямо указано в РЭ.
    Похоже, в компании утеряны ээээ компетенции в этих модулях, типа разработка старая, больше не развивается.
    Я, конечно, теперь редко работаю с Mx110 - но вот сейчас с коллегой достали МУ110-8И, установили JP2, подключились по заводским настройкам и без проблем отредактировали и записали конфигурацию.
    И да, действительно, с этим модулем конфигуратор работает по Modbus.

  7. #27

    По умолчанию

    Просто вопрос - после записи Вы проверили сохранение конфигурации выключением модуля и снятием перемычки?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Уточнил у коллеги - действительно, возможно, на некоторых модулях конфигуратор отправляет по Modbus запрос на временное переключение протокола на ОВЕН и позволяет подцепиться к прибору.
    Но, в целом, это не запланированное поведение и для некоторых модулей оно может не работать.
    Для Мх100 у меня проблемы были только с модулями параметров электросети. А все другие модули (дискретный и аналоговый ввод-вывод) конфигуратор опознавал по любому протоколу всегда.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Просто вопрос - после записи Вы проверили сохранение конфигурации выключением модуля и снятием перемычки?
    После записи я снял питание с модуля, снял перемычку, подал питание, подключился модулю по новым настройкам и убедился, что записанная конфигурация (безопасное состояние) сохранилась.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    При установленной перемычке заводских настроек нельзя изменить конфигурацию модуля. Проверено давно лично. Об этом прямо указано в РЭ.
    Похоже, в компании утеряны ээээ компетенции в этих модулях, типа разработка старая, больше не развивается.
    Можно скрин с РЭ?
    В руководствах указано, что памяти прибора сохранятся ранее установленные значения сетевых параметров.
    Будем признательны, если укажите, где написано, что параметры связи нельзя менять в процессе связи с перемычкой.
    Последний раз редактировалось Зинько Владислав; 31.03.2021 в 19:52.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. ПЛК 154+СП 270 модули ввода-вывода и COM-порт
    от lumen_xp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 11:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •