Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
Добрый день, имеется ПР100-24.1208.03.1[М02], регистры ModBus сохраняются при отключении питания коряво, например было в нём 255 при включении, после работы стало 1024, выключаем ПР100, включаем и в регистре снова 255. При этом, если контроллер подключен по USB к компьютеру, то регистр сохраняется корректно. Версия OW 1.17 и версия ПО 2.25

Проект во вложении, для тестов используется регистр 573, надеюсь на скорейшее исправление проблемы.
Как-нибудь отреагируете? На нескольких объектах такое вылезло.