Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
После обновления прошивки до 2.25 появилась такая проблема - считываю значения с аналогового входа в целочисленном виде, регистр модбаса "2944", вход настроен от 0 до 100. На момент считывания на входе значение "-0.1", т.е. отрицательное, и целочисленное считывается не 0, а "65555".
читать надо во флоат, конвертировать в целое надо с умом, учитывая знак