    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Купил ПР200, все было хорошо, пока сегодня не начал подключать его по RS485 к компьютеру программой MODBUS poll, для связи использовал преобразователь MOXA UPort 1150, в общем подключится так и не удалось, пакеты посылаются ответов нет, пишет timeout ...., в чем может быть причина? пробовал провода менять местами, пробовал адрес менять, настройки выставил такие же как и в приборе, и адрес 16 указал. а все равно таймаут, связи нет. прибор в режиме Slave.
    Добрый день. Покажите настройки pool и лоджика.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Покажите настройки pool и лоджика.
    Сейчас не могу, прибор на работе остался. Завтра уже сделаю скрины, и выложу. Заранее спасибо!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Сейчас не могу, прибор на работе остался. Завтра уже сделаю скрины, и выложу. Заранее спасибо!
    разобрался. в настройках моха в диспетчере устройств надо было выбрать RS485. А пытался подключится по RS232.