  1. #1

    По умолчанию

    Всем привет! Подскажите, ПР200 поддерживает запись в сетевые переменные по rs485? Программой modbus poll не получается. Выбираю функцию записи например 05 а в строке где формируется команда, вместо Команды написано only read functions.
    Может я что то не то делаю. С чтением проблем нет. А вот с записью ни чего не выходит((
    Последний раз редактировалось Артем Петров; 22.03.2021 в 11:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите, ПР200 поддерживает запись в сетевые переменные по rs485? Программой modbus poll не получается. Выбираю функцию записи например 05 а в строке где формируется команда, вместо Команды написано only read functions.
    Может я что то не то делаю. С чтением проблем нет. А вот с записью ни чего не выходит((
    Поддерживает, я только им и пользуюсь, Вы прикрепите наконец скриншоты что не получается, может запись не в те ячейки идет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Поддерживает, я только им и пользуюсь, Вы прикрепите наконец скриншоты что не получается, может запись не в те ячейки идет.
    1.png 2.png

    Вот настройки

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    1.png 2.png

    Вот настройки
    Я только начинаю постигать эту науку! Вроде бы разобрался, для записи используется шестая функция, ну и третьей получилось тоже записать значение с Modbus Poll. Кстати ребята, ни у кого нет ключа для Modbus Poll??? Установил третью версию с кряком, а она не хочет цепляться к прибору, настройки все те же, может просто она под Десяткой не работает. Девятой версией спокойно цепляюсь.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    1.png 2.png

    Вот настройки
    Зачем Вам коил, у ПР INT и FLOAT в основном, выбираете нужные регистры и прчмо в ячейку вбиваете значение, можно выбрать 3 или 4 функцию, при изменении она отправить 6 или 16 командой. Вот тут https://youtu.be/CTsO24DD6pc?t=45 демонстрация работы Modbus poll.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Зачем Вам коил, у ПР INT и FLOAT в основном, выбираете нужные регистры и прчмо в ячейку вбиваете значение, можно выбрать 3 или 4 функцию, при изменении она отправить 6 или 16 командой. Вот тут https://youtu.be/CTsO24DD6pc?t=45 демонстрация работы Modbus poll.
    Спасибо! Посмотрю обязательно. Я просто смотрел ролики про Modbus и там говорилось что запись функциями 5,6 и тд. Но про ModBus poll обязательно посмотрю. Если интернет мне позволит. Ещё раз спасибо

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Я только начинаю постигать эту науку! Вроде бы разобрался, для записи используется шестая функция, ну и третьей получилось тоже записать значение с Modbus Poll. Кстати ребята, ни у кого нет ключа для Modbus Poll??? Установил третью версию с кряком, а она не хочет цепляться к прибору, настройки все те же, может просто она под Десяткой не работает. Девятой версией спокойно цепляюсь.
    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Зачем Вам коил, у ПР INT и FLOAT в основном, выбираете нужные регистры и прчмо в ячейку вбиваете значение, можно выбрать 3 или 4 функцию, при изменении она отправить 6 или 16 командой. Вот тут https://youtu.be/CTsO24DD6pc?t=45 демонстрация работы Modbus poll.
    Можно и коилс, ПР поддерживает все функции ModBus для работы с битами - 01, 02, 05, 0F
    только адреса этих коил-сов будут другие от 8192 до 9215
    Захват-1.png
    При этом адреса бит находятся в той же памяти что и регистры. Т.е. каждому биту от 8192 до 9215 соответствует какой-либо разряд регистра 512...575.
    Примеры - здесь, Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Можно и коилс, ПР поддерживает все функции ModBus для работы с битами - 01, 02, 05, 0F
    только адреса этих коил-сов будут другие от 8192 до 9215
    Захват-1.png
    При этом адреса бит находятся в той же памяти что и регистры. Т.е. каждому биту от 8192 до 9215 соответствует какой-либо разряд регистра 512...575.
    Примеры - здесь,

    Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
    Спасибо за ответ!!! Благодаря этому сообщению разобрался как сделать управление от кнопки в Kinco!