    Датчик передает данные температуры целым четырехбайтным числом со знаком, мне нужно принять их на ПР200.
    Подскажите, пожалуйста: читать нужно в переменную типа float? Требуется ли потом какое-либо преобразование?
    Пока датчика нет на руках, а программа пишется (рисуется )

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Датчик передает данные температуры целым четырехбайтным числом со знаком, мне нужно принять их на ПР200.
    Подскажите, пожалуйста: читать нужно в переменную типа float? Требуется ли потом какое-либо преобразование?
    Пока датчика нет на руках, а программа пишется (рисуется )
    Если речь об ДТСхх5.RS , то да , Вы указываете типа данных "с плавающей запятой"( Float) и адрес регистра 2200, и получаете измеренное значение температуры.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"