Страница 33 из 59 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 590

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #321

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну так если заменена только программная часть, значит для подобных теплообменников и коэффициенты подойдут как с АНР
    Если бы) Теплообменники разного габарита и пар у клиентов разной температуры.
    Вставил макросом ПИД, настроим вручную.
    Ижевск

  2. #322
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Уже делал такой проект на ПР200, всё работало с АНР как по маслу, а тут неожиданный сюрприз.
    Я использую ПИД из менеджера . Он мне больше нравится чем стандартный .

    Просто скажите не хочется переделывать проект на халяву .

  3. #323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Я использую ПИД из менеджера . Он мне больше нравится чем стандартный .

    Просто скажите не хочется переделывать проект на халяву .
    Да по сути что там переделывать, один блок заменить на другой, вся сложность в коэффициентах, но их скорее всего по месту все равно настраивать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #324

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Управление подачей пара через клапан с позиционером 4-20 мА.

    Понятно, это грустно, придется без АНР делать.

    По предварительной информации проведены работы по ПИД, (не только в части ПР102, а и остальных модификаций в режиме холодильник), пройдет тестирование, выйдет обновление, следите за новостями.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    По предварительной информации проведены работы по ПИД, (не только в части ПР102, а и остальных модификаций в режиме холодильник), пройдет тестирование, выйдет обновление, следите за новостями.
    Супер)

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Я использую ПИД из менеджера . Он мне больше нравится чем стандартный .

    Просто скажите не хочется переделывать проект на халяву .
    АНР в первую очередь необходим конечному потребителю для удобства, а не мне. Я тестировал программу перед отправкой оборудования на своем производстве, поэтому это не переделка.
    Ижевск

  6. #326

    По умолчанию

    8 аналоговых входов: РТ1000, NTC/PTC, 4…20 мА/ 0…10 В, дискретный режим и т.д.

    1) Мне вот интересно, из чего исходили сделав РТ1000, если в промышленности распространены именно терморезисторы РТ100 ?
    Взято с сайта https://owen.ru/product/pr102
    2) Когда введут язык программирования ST ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2021 в 10:18.

  7. #327

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    8 аналоговых входов: РТ1000, NTC/PTC, 4…20 мА/ 0…10 В, дискретный режим и т.д.

    1) Мне вот интересно, из чего исходили сделав РТ1000, если в промышленности распространены именно терморезисторы РТ100 ?
    Взято с сайта https://owen.ru/product/pr102
    2) Когда введут язык программирования ST ?
    Добрый день!
    1. Так как подключение датчиков к ПР осуществляется по 2-проводной схеме, удобно использовать высокоомные датчики. Линия связи вносит меньшую погрешность в измерение.
    РТ1000 приведен на сайте как самый распространенный из таких датчиков. На самом деле, подключать ко входу можно широких спектр высокоомных датчиков. Тип выбирается в настройках входа.
    Датчики РТ100 также можно подключать, используя макросы из менеджера компонентов.
    2. Над внедрением языка ST уже работаем, точных сроков пока нет. Скорее всего, ST будет доступен в более поздних ПР, для ПР102 будет традиционный FBD.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  8. #328

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    1. Так как подключение датчиков к ПР осуществляется по 2-проводной схеме, удобно использовать высокоомные датчики. Линия связи вносит меньшую погрешность в измерение.
    РТ1000 приведен на сайте как самый распространенный из таких датчиков. На самом деле, подключать ко входу можно широких спектр высокоомных датчиков. Тип выбирается в настройках входа.
    Датчики РТ100 также можно подключать, используя макросы из менеджера компонентов.
    2. Над внедрением языка ST уже работаем, точных сроков пока нет. Скорее всего, ST будет доступен в более поздних ПР, для ПР102 будет традиционный FBD.
    Хорошо, зайдём с другой стороны: У вас полно уже старых моделей ПР и ПЛК с двухпроводной схемой включения, например ПЛК 150-154. Там прекрасно реализован программный выбор не только термосопротивлений, но и термопар и стандартных сигналов. Зачем изобретать каждый раз велосипед, если есть проверенные решения?
    Почему не сделать стандартный ПТ100, ПТ50, добавить ещё термопары, а ПТ 1000 и сопротивления 300 Ком под заказ или через любимые вами макросы. Достаточно добавить одну строчку, компенсации сопротивления проводов. Сделали никому не нужные 300 Ком, зачем? Зачем вы усложняете жизнь себе и главное своим клиентам?

    По поводу 3 проводной схемы, уже написали неоднократно на форуме, можно использовать 2 вход, а лучше использовать съёмные клеммники, занимают меньше места, используют винтовые соединения, удобные ( кстати уже встречал на многих подобных изделиях Российских фирм).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2021 в 14:29.

  9. #329

    По умолчанию

    Добрый день!
    Стоит помнить, что ПЛК150-прибор другого ценового сегмента. Ка Вы могли заметить, ПР102-более бюджетное решение.
    Мы же стремимся оставаться в "среднем" ценовом сегменте. Для того, чтобы прибор оставался бюджетным, мы принимаем определенные решения, в том числе и схемотехнические.
    Возможность подключения, например, термопар, увеличит себестоимость каждого входа. Это неизбежно приведет к увеличению себестоимости и конечной стоимости прибора. Для многих пользователей разница будет ощутимой, особенно если речь идет о больших объемах закупок.

    Также важно позиционирование прибора. Мы проанализировали и пришли к выводу, что ПР102 применяется, в основном, в системах вентиляции, отопления ГВС.
    Там гораздо чаще используются термометры сопротивления или термисторы.
    Кстати, если необходимо подключить термопары к ПР, можно воспользоваться модулем ПРМ-3

    При этом 0..300 кОм сложно назвать "никому не нужными". К такому входу могут быть подключены термисторы или термометры сопротивления, а также датчики с нестандартными характеристиками или, например, потенциометры.
    По поводу популярности РТ100 или РТ100: здесь все индивидуально.
    А подключать к ПР мы рекомендуем РТ1000, потому что при подключении через второй вход Рт100 вдвое уменьшается количество подключаемых датчиков.
    А для вентиляции или отопления это весьма болезненно.

    Конечно, есть пользователи, которым больше подходит ПЛК150 или другие устройства из этого ценового сегмента. Именно поэтому в компании ОВЕН широкий ассортимент продукции. Мы стремимся к тому, чтобы каждый мог найти подходящий прибор.
    Так что жизнь не усложняем. Наоборот-стараемся упростить
    Спасибо, мы постараемся учесть Ваши пожелания и будем размышлять над схемотехническими решениями!
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  10. #330

    По умолчанию

    Товарищи, доброго дня.
    Купил пр102 (ПР102-230.2416.01.1) для целей домашней автоматизации, где логику сервера будет играть home assistant на rasberry pi3
    Стоит основная задача связать по modbus эти коробочки между собой (есть два варианта modebus/ethernet и rs485/usb).
    Приобрел Конвертер Espada USB/RS-485 соединив c ПК на базе windows и пр102 для тестирования. Но в приложении modebus poll так и не смог добиться соединения -ошибка timeout error (пр102 настроил как slave). Попытки соединения через rasberry pi дали такой же результат.
    У меня 3 вопроса:
    Есть неведомая мне проблема с использованием сторонних конвертеров usb/rs485?
    Если есть, то какой самый бюджетный вариант можно выбрать для связи usb/rs485?
    Какой лучше конвертер использовать для rs485/ethernet ?
    Последний раз редактировалось АлександрК; 22.02.2021 в 22:37.

Страница 33 из 59 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •