Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
На мой взгляд, грамотное и конструктивное предложение. Поддерживаю его и автора. Для себя бы уточнил:
1. Вал вращается или неподвижен? Если вращается то какой датчик температуры используется и как выполнено его подключение к регулятору?
2. В части регулятора предложил бы ТРМ210. В нем реализована процедура автонастройки ПИД-регулирования. Для работы ее достаточно.
3. Не предъявлял бы столь высоких требований по точности регулирования, а именно +\- 0,3 град. Все должно быть согласовано - точность датчика температуры, точность регулятора.
Погрешность измерения вычисляется по известным формулам.
С уважением, Николай Митюхин
Вал вращается. Точность нужна +/- 3!, а не 0.3 Датчик действительно оставляет желать лучшего, попробую приспособить от другого ламинатора. Родная термопара находится внутри латунного корпуса, достаточно большого, отсюда лишнее время на реакцию. Автонастройка в ТРМ210 чем-то отличается от ТРМ500?

Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
Там датчик прижимается к валу. Вместо него поставить конструктивно более удобный и использовать ТРМ500 с твердотельным реле. Задействовать ПИД регулировку, сделать автонастройку. Все, ничем более голову забивать не нужно.
Вот я и смотрю на него. "Задействовать ПИД регулировку, сделать автонастройку." - надеюсь про это написано в инструкции? Достаточно важно чтобы в первый момент нагрева температура не улетала так высоко.