Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Мне вот кажется что никакая это не инерционность, просто температура как-то туго до датчика доходит, вероятно установка спроектирована не лучшим образом или датчик температуры не правильно установлен(подобран), по инерции, это когда воздействие пропадает(нагрев) и тело начинает медленно остывать(температура уменьшается), а здесь температура растет, это другое!
А так я бы присмотрелся к чему-нибудь программируемому, например к ПР200 5-ой модификации(с 4 транзисторными выходами) там широкие возможности в плане реализации нужного алгоритма работы, если обычный ПИД-регулятор не устроит, можно как угодно подправить алгоритм работы под свои особенности!
На мой взгляд, грамотное и конструктивное предложение. Поддерживаю его и автора. Для себя бы уточнил:
1. Вал вращается или неподвижен? Если вращается то какой датчик температуры используется и как выполнено его подключение к регулятору?
2. В части регулятора предложил бы ТРМ210. В нем реализована процедура автонастройки ПИД-регулирования. Для работы ее достаточно.
3. Не предъявлял бы столь высоких требований по точности регулирования, а именно +\- 0,3 град. Все должно быть согласовано - точность датчика температуры, точность регулятора.
Погрешность измерения вычисляется по известным формулам.
С уважением, Николай Митюхин