Страница 293 из 855 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343393793 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 8547

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2921

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    И что именно в данный момент в рамках данной задачи у вас вызывает затруднения?
    Затрудняет то, как сделать кнопку с выбором диапазона времени в который будет отображаться этот процент снижения

  2. #2922
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от killa1988 Посмотреть сообщение
    Затрудняет то, как сделать кнопку с выбором диапазона времени в который будет отображаться этот процент снижения
    В CODESYS есть элемент выбора даты-времени, проценты можно рассчитать в коде.

    2021-01-18_8-55-00.png

  3. #2923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В CODESYS есть элемент выбора даты-времени, проценты можно рассчитать в коде.

    2021-01-18_8-55-00.png
    понял, спасибо!

  4. #2924
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    День добрый. Подскажите пожалуйста толковую литературу (можно и на английском) с описанием архитектуры Common Behaviour Model для CoDeSys 3.5.
    Да, есть справка и online-help, но там всё как-то разрозненно, не складывается в голове полной картины.
    В частности, не ясны связи функблоков Behaviour Model (ActionController, TimingController, BehaviourModel) с функблоками Edge Triggered и Level Controlled. Каковым должно быть наполнение самодельного функблока для корректного взаимодействия с логикой CBM? Требуется ли ещё какие элементы внешней обвязки для соответствия логике и архитектуре CBM?

  5. #2925
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Добрый день.
    На базовом уровне:

    Толковая литература на английском + перевод

    По конкретной обвязке (библиотека Common Behaviour Model) - только в справке, насколько я знаю:
    https://help.codesys.com/webapp/yZZo...rsion=3.5.15.0

  6. #2926
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Спасибо.
    Т.е. при разработке, например, OwenCommunication (заявлена как CBM-совместимая) вы опирались на вышеуказанную литературу? Или есть ещё, что можно (нужно) читать?

  7. #2927
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Т.е. при разработке, например, OwenCommunication (заявлена как CBM-совместимая) вы опирались на вышеуказанную литературу? Или есть ещё, что можно (нужно) читать?
    Да, мы опирались на вышеуказанную литературу. Другой литературы порекомендовать не могу.
    Разве что Styleguide от Siemens (п. 9) - но там примерно все то же самое, что и у PLCopen, только более сжато:
    https://support.industry.siemens.com...-1500?lc=en-ww

  8. #2928
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Спасибо, буду разбираться.

  9. #2929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Меткой нетворка.
    Здравствуйте ещё раз) Я попробовал организовать это так, как на скриншоте, и при загрузке проекта в ПЛК, а если точнее, после активации бита HandOn на панели оператора, я не вижу изменений бита в онлайне ПЛК, и через некоторое время он перезагружается. Что-то не так сделал?codesys.jpg

  10. #2930
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Вы организовали бесконечный цикл. Контроллер перезагружается по сторожевому таймеру.

Страница 293 из 855 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343393793 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: Вчера, 12:05
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •