Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПР200 и аналоговый выход от датчика вакуума

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,464

    По умолчанию

    Добрый день.
    Судя по графику, если Вам не нужна большая большая точность и не смущает нижняя часть графика, то есть Вы там не работаете.
    То можно за ноль взять 0В, а за 1 бар взять 10Вольт.
    Ну а если нужна большая точность, то тут с математикой помудрить надо.
    И опять же если отсечь напряжение до 1 В, то там линейная зависимость, с математикой на ПР 200 проблем нет.
    Так что наперво определитесь с диапазоном.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    там линейная зависимость, с математикой на ПР 200 проблем нет.
    если смотреть на линию то да, казалось бы прямая линия, но если приглядеться к системе координат то всё не так однозначно
    вот как отображается график в паспорте owen.png
    а так в обычном виде owen1.png
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Вот на этом я и споткнулся. В какой-либо точке - подогнать могу. Чуть туда-сюда - и всё поплыло.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    Вот на этом я и споткнулся. В какой-либо точке - подогнать могу. Чуть туда-сюда - и всё поплыло.
    Макрос логарифма можно взять в NTC макросе, там должен быть, если есть формула то по ней должно все получиться, если нет то думаю Matlab и линеаризация по точкам или макрос PLA если в 10 точек можно уложится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Добрый!
    Это я сразу и сделал, расчитывая на линейность. Думал, что просто.. ))
    Неа. Нелинейно.

Похожие темы

  1. Аналоговый выход+ ТТР
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 11:15
  2. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  3. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  4. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •