Показано с 1 по 10 из 67

Тема: Блоки питания БП60К и новинки БП100К, БП120К замечания, предложения, вопросы.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    АДМИНЫ! ПЕРЕНЕСИТЕ ЭТУ ТЕМУ куда нужно, а то тут не совсем подходящее место. а куда разместить тему я не знаю

    Здравствуйте! появилась новость о старте продаж БП100К, БП120К
    Я открыл более подробное описание и увидел схему параллельного использования
    Так вот, хотел бы написать замечание - она однозначно не работает с БП60К, и думаю, не будет работать с новыми устройствами.
    Мне вот интересно, этот режим кто-то тестировал?
    Так вот я расскажу, поскольку я тестировал! мне надо было срочно заменить вышедший из строя БП на 100 Вт, а в наличии были только БП60К, ну и я посмотрев инструкцию, смело поставил 2 штуки и подключил их в параллель.
    Но ничего не взлетело, точнее заработало, но при резком изменении нагрузки начиналась светомузыка и блоки питания попеременно начали вываливаться по ошибке. я понимая, откуда растут ноги, выставил на них рабочее напряжение с точностью до 0,01 вольта, но и это тоже не помогло. помогли только мощные диоды, которые я поставил на выходе каждого из БП.
    По идее, если вы заявляете работу БП в параллель, то диоды уже должны стоять на платах БП.

    Подводя итог - вы или не вводите в заблуждение пользователей, или действительно организуйте обозначенный функционал (возможность параллельной работы)

    А по новой серии БП очень бы хотелось в дополнение к Ethernet видеть и канал rs-485, дублирующий функционал Ethernet. это было бы очень полезно, когда сбор данных в системы верхнего уровня идет по RS485. а то получается для 200 серии модулей расширения этот БП полезен, а для старой 100 - нет.
    И еще вопрос, возможно ли использовать преобразователь МКОН "шиворот на выворот" тоесть опрашивать БП100К из сети modbus RTU (RS-485)
    На 100й серии ПЛК тоже есть Ethernet порт.
    Наконец-то появился БП с клеммой заземления- сие прогресс большой, теперь остается из этого БП120К убрать порт Ethernet со всем лишним и глючным, убрать из описаний режим "псевдопараллельности" и получится, наверное, вполне приличный блок питания.

    Вообще параллельное соединение блоков питания принято использовать не для суммирования мощности, а для обеспечения резервирования в нормальных (приличных, конкретных, правильных) системах АСУ-ТП, попытки суммирования мощности это "закладка" будущих неисправностей (один БП лег-легла вся система). Попытки реализации бредовых идей- изобретательство велика с квадратными деревянными колесами, т.к выглядит прикольно, но чета не работает.

    В описании параметров БП100К "Падающая выходная характеристика" что это за хрень, текст в комментарии к сему параметру напоминает бред сумасшедшего, вы используете труд конструкторов-выпускников филиала Кащенко?
    Последний раз редактировалось Sergey666; 17.12.2020 в 10:21.

Похожие темы

  1. Блоки питания выдают гребёнку
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 14:19
  2. Замечания по ТТР
    от Вячеслав Михайлович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 08:29
  3. Гальванически развязанные блоки питания
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 15:53
  4. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 19:41
  5. Еще замечания
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 17:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •