Тема: Ограничение в 360 байт

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Лицензионное ограничение области памяти ввода/вывода
    Контроллеры ОВЕН ПЛК выпускаются в двух модификациях по лицензионному ограничению размера области памяти ввода/вывода (т.н. области %I+%Q+%M или области отображения процесса):

    ОВЕН ПЛК-Х.Х-M – контроллеры с ограничением объема области памяти ввода/вывода до 25 Кбайт;
    ОВЕН ПЛК-Х.Х-L – контроллеры с лицензионным ограничением объема области памяти ввода/вывода до 360 байт.
    ВНИМАНИЕ! Лицензионное ограничение распространяется только на область памяти ввода/вывода (область отображения процесса). Максимальное количество внутренних переменных программы ПЛК не зависит от лицензионного ограничения и определяется только размером доступной оперативной памяти.

    Выбор типа лицензии ОВЕН ПЛК
    Для выбора типа лицензии ОВЕН ПЛК необходимо подсчитать объем доступной памяти ввода/вывода для организации сетевого обмена со всеми внешними устройствами. Скачать алгоритм расчета.

    Удобным способом, который позволяет точно проверить, хватит ли доступного объема памяти ввода/вывода, является способ создания проекта. Не приобретая контроллер, но установив на компьютере CODESYS и Target-файл, вы можете создать проект и в окне PLC_Configuration подключить все необходимые модули.

    Если памяти достаточно, компиляция проекта пройдет успешно, если же нет – CODESYS выдаст ошибку. При компиляции будут учтены все особенности, в том числе требования по выравниванию переменных. Для осуществления подобной проверки непосредственно программу контроллера писать не требуется.
    https://owen.ru/product/plk100_150_154/modifications

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылку.
    Но пока не сходится. Я уже в конфигурации насоздавал под тысячу байт данных ввода/вывода, а компиляция проходит успешно. При этом в "Настройках целевой платформы" указан PLC110.30-L v2.
    Почему компилятор не ругается, как это заявлено в инструкции?

Похожие темы

  1. Байт статуса МЭ110-224.1М
    от Nomad в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 13:57
  2. Порядок байт FLoat в ПР200
    от KaScada в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 00:37
  3. Порядок байт для STRING в CoDeSys
    от askaev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 11:47
  4. чтение массива байт
    от Febricio в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 11:06
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 09:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •