Сообщение от Eugene.A В чём отличие двух этих формул? а в описании "ОВЕН" есть еще третья формула (мы же говорим про ктр 121) где Ти входит в знаменатель. Но тем не менее мы увеличили Ти на порядок (это 700 от заводской настройки по умолчанию) и все стало хорошо.
Сообщение от vitaminov мы же говорим про ктр 121 Я же специально оговорился, что в моём случае мы имели дело Сообщение от Eugene.A Сталкивался с подобной проблемой, правда, не с КТР, но проявления подобные. У нас и регулятор отопления, и регуляторы мощности горелок реализованы программно, на ПЛК110. Но сути это не меняет.