  1. #5601
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    для ПР резисторы вроде не нужны, по заявлению Овена. типа есть встроенные. Не проверял по схеме, верю на слово

  2. #5602
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ... Не проверял по схеме, верю на слово
    И правильно делаете!
    Захват-1.png
    Резисторы не нужны

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    ...Я беру встроенный в ПР выход питания, подключаю как описано, без всяких дополнительных шунтов\резисторов? Если вдруг случится замыкание в кабеле, БП уйдет в защиту?
    На счет защиты БП не скажу, а вот во входной цепи ПР может и сгорит чего
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #5603
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Получил ПР200-24.2.1.0, встроенного БП нет. Из мануала следует, что вход в токовом режиме имеет шунт 121 Ом. Следовательно, что бы мне обезопасить вход от перегрузки по току, питание на него следует подавать через резистор, по моим подсчетам на 680 Ом. Это ограничит максимальный ток на уровне примерно 30 мА. Я правильно понимаю?
    Залил программу, поиграл с переменником через тестер, все работает как надо. Во всяком случае по входу. По выходу буду проверять завтра на реальном железе.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 05.11.2020 в 14:05.

  4. #5604
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Получил ПР200-24.2.1.0, встроенного БП нет. Из мануала следует, что вход в токовом режиме имеет шунт 121 Ом. Следовательно, что бы мне обезопасить вход от перегрузки по току, питание на него следует подавать через резистор, по моим подсчетам на 680 Ом. Это ограничит максимальный ток на уровне примерно 30 мА. Я правильно понимаю?
    Залил программу, поиграл с переменником через тестер, все работает как надо. Во всяком случае по входу. По выходу буду проверять завтра на реальном железе.
    Тогда в рабочем режиме минимальное напряжение на датчике будет 24 - 0.02 * (680 + 120) = 8 В
    Не каждый датчик будет работать при напряжении питания 8 В.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5605
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Не каждый датчик будет работать при напряжении питания 8 В.
    Завтра смогу замерить фактическое напряжение на выходах датчика\входах контроллера (в оригинальной схеме).

  6. #5606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Тогда в рабочем режиме минимальное напряжение на датчике будет 24 - 0.02 * (680 + 120) = 8 В
    Не каждый датчик будет работать при напряжении питания 8 В.
    а какой тогда резистор лучше использовать?

  7. #5607

    По умолчанию

    Подскажите чайнику с чего начать (в среде програмирования) что бы реализовать на ПР200-24.4.1.0 схему (функциональний блок) преобразования стандартного входного сигнала 4-20 мА в нестандартный линейний выходной сигнал напряжения. При 4 мА на аналоговом входе ПР на аналоговом выходе должно быть 5 В, а при 20 мА ----- 2,5 В.

  8. #5608

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир31 Посмотреть сообщение
    Подскажите чайнику с чего начать (в среде програмирования) что бы реализовать на ПР200-24.4.1.0 схему (функциональний блок) преобразования стандартного входного сигнала 4-20 мА в нестандартный линейний выходной сигнал напряжения. При 4 мА на аналоговом входе ПР на аналоговом выходе должно быть 5 В, а при 20 мА ----- 2,5 В.
    Начать Вам надобно с загрузки макроса SCALE из библиотеки компонентов OwenLogic. Это готовый функциональный блок для масштабирования сигналов. Учтите, что на аналоговый выход надобно подавать сигнал в пределах 0-1. Т.е. на входы макроса max_q и min_q требуется подавать не 2,5 и 5, а 0,25 и 0,5 соответственно.

  9. #5609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Начать Вам надобно с загрузки макроса SCALE из библиотеки компонентов OwenLogic. Это готовый функциональный блок для масштабирования сигналов. Учтите, что на аналоговый выход надобно подавать сигнал в пределах 0-1. Т.е. на входы макроса max_q и min_q требуется подавать не 2,5 и 5, а 0,25 и 0,5 соответственно.
    Ок..
    Спасибо.
    Я так и подозревал что то есть готовое в виде макроса.
    Просто есть опыт програмирования в среде LOGO...
    А ПР только первый день ознакомился..

  10. #5610
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Скажите пожалуйста, производителю не стыдно, что в ПР200 версии .5 с транзисторными выходами в приборе все так же отображаются Аналоговые выходы со значением 0.000 даже при включенных выходах К ? Кнопка ALT - удержание и так далее ?

Страница 561 из 768 ПерваяПервая ... 61461511551559560561562563571611661 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •