Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #5591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA, там есть описание всех настроек и пример, вместо ПР100 будет СИ30.
    Спиибо большое.

  2. #5592
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Ой перепутал слейв си30 а пр мастер. Можете подсказать как сделать контроль стороны ПР.
    Спасибо
    Посмотрите Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic.
    шаблон СИ30 подойдет?

  3. #5593

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Спасибо, я уже понял по видео я так и думал как и писал выше

  4. #5594
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Появилась потребность сделать вот так:
    Конвертер.JPG
    Я правильно понимаю, что при таком включении "в разрыв" на выходе AO2 никаких дополнительных резисторов и питания не требуется?

  5. #5595
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Sulfur с чего вы взяли что не нужно питание и сопрот ?

  6. #5596
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    melky
    Датчик питается от входа ПЛК Сименс напрямую, без всяких других канделябров. На схеме показано физическое электрическое подключение. Следовательно питание уже есть. Балластные резисторы уже внутри ПЛК. Примерно так я рассуждаю.

  7. #5597
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    melky
    Датчик питается от входа ПЛК Сименс напрямую, без всяких других канделябров. На схеме показано физическое электрическое подключение. Следовательно питание уже есть. Балластные резисторы уже внутри ПЛК. Примерно так я рассуждаю.
    как минимум по входу ПР, для датчика, нужно внешнее питание
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #5598
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    В мануале нарисовано:
    111111.png
    Про дополнительные резисторы, и прочую мишуру сказано только
    В качестве внешнего источника питания для подключенных активных датчиков может быть
    использован встроенный в прибор источник 24 В.
    Ни схем подключений, ни номиналов дополнительной мишуры. В общем, нет ясного и четкого понимания правильного подключения, во всяком случае у меня. Не хотелось бы спалить датчик, который стОт как десяток ПРок.

  9. #5599
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Sulfur активный датчик предполагает подключение питания 24В на отдельные клеммы датчика. Если у датчика всего два провода + и - то соответственно требуется внешнее питание и подключение как обычно. Минус БП на СОМ аналогового входа, Плюс БП на Плюс датчика, Минус датчика на вход измерения.

    Так как встроенного питания как у Сименс нет в ПР200 непосредственно на аналоговом входе, так как входы универсальные, могут измерять и напряжение и сопротивление.

    з.ы. хотя мне не совсем понятно, если входы ПР переключаются перемычками, кроме программы, почему было не сделать варианты и так и сяк ?

  10. #5600
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    и подключение как обычно.
    У меня мало опыта подключения токовых датчиков "как обычно", в основном работаю с дискретными (в том числе и цифровыми), напряжения, термопары, термосопротивления. Поэтому и вопросы.
    Минус БП на СОМ аналогового входа, Плюс БП на Плюс датчика, Минус датчика на вход измерения.
    Я беру встроенный в ПР выход питания, подключаю как описано, без всяких дополнительных шунтов\резисторов? Если вдруг случится замыкание в кабеле, БП уйдет в защиту?

Страница 560 из 768 ПерваяПервая ... 60460510550558559560561562570610660 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:25
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10398
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •