Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
Для отображения обратного отсчета времени на дисплее использовал макрос TIME U/D
Таймер 2-3 запуска отображает нормально отсчет, а на четвертый может зависнуть с ошибкой.
После перезапуска logic нормально работает пару раз и снова ошибка
Возможно это глючит сам logic а в ПР будет нормально работать?

Снимок экрана (139).png

Снимок экрана (140).png
Если речь о симуляции, тот там есть особенность, если стартовать блок раньше чем 500 мс от начала запуска симуляции, то могут быть ошибки, там внутри блок, считает время цикла, на основании этого настраивает количество знаков после запятой в выводе.