Здравствуйте.
Судя по схеме, это ГВС с циркуляцией, закрытая схема с отбором нагретой воды. Вам надо поставить что-то вроде ТРМ-12, самый простой, для поддержания заданной температуры.
А насосы включить через автоматы. Не надо на таком простом ИТП делать переключения насосов, это не те масштабы, чтобы их "равномерно" изнашивать. Не усложняйте.
Для защиты насосов от сухого хода, можно поставить с встроенными датчиками защиты, или подключить через ЭКМ, развязав подключение через реле.
Включайте каждый насос поочередно раз в год, тем более, что один из насосов рано или поздно из строя выйдет, будет тянуть один как обычно...
Если вам нужен постоянный напор в системе, есть насосы с автоматическим регулированием, встроенным в блок управления (говоря потребительским языком, на крышке светятся цифры). Тип насоса и его характеристики можете уже выбрать в соответствие с разбором воды и условиями эксплуатации.
И между прочим, насосы у вас нарисованы неправильно. Должны стоять на обратке при постоянной циркуляции, там они меньше перегреваются.