Добрый день.
Сразу опишу все возможные причины.
1. Проверьте что у вас правильный таргет, в котором 8 аналоговых входов и один канал времени. (если входов будет 7, то нужно будет обновить таргет, а после сбросить конфигурацию в проекте)
2. Если у вас ПЛК160 в модификации "У" (выходы 0-10В), то проверьте настроены ли все 4 выхода в таргете как 0-10В. Независимо от их использования.
3. После того как вы произвели настройки аналоговых входов\выходов, создайте на ПЛК загрузочный проект, а затем перегрузите его по питанию, после этого новые настройки должны вступить в силу.