ПЛК160-24.А-М [М02] аналоговые входы
1) … сконфигурированные как 0...20мА работают как 4...20 мА. Т.е. на входном токе менее 4 мА результат замера становится отрицательным.
2) результат замера не зависит от конфигурирования "Min FV" и "Max FV". Т.е. не зависимо от установленных в CoDeSys работают уставки по умолчанию "Min FV"= 0 и "Max FV"=20000.
ПЛК160М02_ДА.jpg

В наличии два таких ПЛК выпуска 31.07.2020 и 04.08.2020 - на обоих результат тот же.
Чем лечить?
Добрый день.

Сразу опишу все возможные причины.

1. Проверьте что у вас правильный таргет, в котором 8 аналоговых входов и один канал времени. (если входов будет 7, то нужно будет обновить таргет, а после сбросить конфигурацию в проекте)
2. Если у вас ПЛК160 в модификации "У" (выходы 0-10В), то проверьте настроены ли все 4 выхода в таргете как 0-10В. Независимо от их использования.
3. После того как вы произвели настройки аналоговых входов\выходов, создайте на ПЛК загрузочный проект, а затем перегрузите его по питанию, после этого новые настройки должны вступить в силу.