Цитата Сообщение от Snoopy Посмотреть сообщение
... не делаю переброс с ПЧ на сеть...
Так оно конечно проще... В принципе могу предложить ему совсем простой вариант: "Таскайте воду ведрами"
Но пока задание именно такое: с целью улучшения эксплуатационных характеристик ПНС. Там еще ротация насосов предусмотрена, но это уже отдельный вопрос.
Энерции у насоса нет ни какой, в момент переброса он останавливается...
Точно не измерял пока, но по ощущениям действительно: насос останавливается секунды через две. Однако время срабатывания контактора не более 50 мс (из технических характеристик). Думаете он успеет остановится?

Мне тут подсказал один специалист, что нужно дождаться снижения частоты хотя бы до 5 Гц, а при обратном включении ПЧВ должен подхватить работающий насос. Теперь думаю: какие параметры настроить и как (а также стоит ли?) тормозить ПЧВ, чтобы он быстрее снижал частоту?