Добрый день!
Если датчиков будет использоваться 2, то необходимо задать это в настройках: Параметр №12:Регулирование>Уровни>Количество.
При осушении датчика нижнего уровня (вход DI5) включится один насос и отключится при затоплении верхнего уровня (вход DI6). Чередование насосов осуществляется по наработке.