Часто датчики давления бывают многодиапазонными (даже с цифровой настройкой верхнего диапазона преобразования) и можно перестроить диапазон на датчике поближе к реальным размерам ёмкости.
Такой вариант возможен в данном случае?
Стоят простые датчики давления и поменять их не получится, да и не захотят - недавно купили и установили
Сообщение от FPavel
Можно в ТРМ101 настроить диапазон измерений in-L, in-H как 200 и -400, а диапазон уставки SL-L и SL-H как 0...200
что-то не совсем понял: при 4мА будет уровень в 2 метра, а при 20мА - -4 метра?
мне ж нужно 6-и метровым датчиком мерить только 2 метра...