    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Есть закрытая емкость (уровень визуально не проверить), высотой 2 метра. В верху емкости есть труба для слива избытка жидкости.
    Врезан датчик давления 4..20мА на 6 метров. Поддержка уровня путем откачивания жидкости из емкости.
    Время полного заполнения емкости около 2-х часов, поэтому настройка затруднительна
    Первый раз столкнулся с эти регулятором и не понятно какую задавать "Верхнюю границу диапазона измерения" - 600 или 200, И "Верхняя граница задания уставки"?
    Хотелось бы, чтоб уровень показывало 0..200 см, а задание выставлять 0..100% или 0..200см.
    Я так понимаю для поддержания уровня жидкость из ёмкости насосом откачиваете, а двигатель насоса работает от ПЧ?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю для поддержания уровня жидкость из ёмкости насосом откачиваете, а двигатель насоса работает от ПЧ?
    Двигатель без частотника. Регулирование заслонкой, которая прикрывает трубу откачки

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Двигатель без частотника. Регулирование заслонкой, которая прикрывает трубу откачки
    Стало понятней, тогда, я так понимаю, привод заслонки с управлением 4-20 мА(0-10В)?
    А мощность двигателя насоса какая?
    В смысле, может дешевле(лучше) ПЧ, чем заслонка + ТРМ?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2020 в 16:33.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:39
  2. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  3. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •