• Быстрые дискретные входы до 100 кГц.
Надо полагать, под это дело будут специально заточенные Фб\макросы?
• Быстрые дискретные выходы до 1 кГц.
Наконец-то транзисторные выходы в ПР-ках? И точно 1кГц? Что-то маловато.
• Быстрые дискретные входы до 100 кГц.
Надо полагать, под это дело будут специально заточенные Фб\макросы?
• Быстрые дискретные выходы до 1 кГц.
Наконец-то транзисторные выходы в ПР-ках? И точно 1кГц? Что-то маловато.
Последний раз редактировалось Sulfur; 01.09.2020 в 11:05.
1. Быстрые входы реализованы аппаратно и не зависят от цикла логики. Каждый цикл логика будет забирать значения с этого входа.
2. Транзисторные выходы в ПРках начались с ПР200-х5, которая вышла в начале 2019 года еще Сейчас транзисторные выходы есть еще и на ПР102.
Точно 1 кГц.
UPD
Выходы будут 500 Гц
Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 01.02.2021 в 11:01.
У меня имеются ПР114 с транзисторными выходами, правда давно покупал(точно не помню, лет 5 назад), сейчас не знаю, может Вы умудрились утратить и забыть старые технологии и теперь пытаетесь это преподнести как что-то новое, я правильно понимаю?
ПР114 с транзисторными выходами.PNG
tempsnip.png
Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2020 в 17:34.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
ПЛК из ПР103 все равно не получить, но вход сможет считать все поступившие импульсы и работать с этими значениями в свои выделенные промежутки времени. Непрерывно получать информацию о посчитанных импульсах и сразу выдавать воздействия не получится к сожалению, даже ПЛК не все это могут.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
А почему у 103-го регистры аналоговых входов идут не по порядку, как у других реле?
Последний раз редактировалось sebikov; 04.01.2021 в 18:29.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ