Здравствуйте!
Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
1. Быстрые входы реализованы аппаратно и не зависят от цикла логики. Каждый цикл логика будет забирать значения с этого входа.
2. Транзисторные выходы в ПРках начались с ПР200-х5, которая вышла в начале 2019 года еще Сейчас транзисторные выходы есть еще и на ПР102.
Точно 1 кГц.
И чему отдать данные с таких входов? Если их будет забирать логика, то вот и зависимость от цикла. А от цикла зависит и скорость работы выходов.
Как вариант - отдавать по сети, но тоже, чему?