Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
Я делал пару проектов в подобной связке. Никаких дополнительных телодвижений не совершал. Просто в конфиге ПЛК прописывал необходимые переменные в регистры, в проекте обращался непосредственно к ним. В панели просто в в нужных окнах ввода\отображения прописывал номера регистров соответствующих переменных. И все. Все переменные сохранялись по включению. Область регистров Модбас-слейв ПЛК является ретайн по дефолту. данный способ хорош, если не требуется организовывать рецепты.
То есть достаточно прописать переменные для панели оператора в ПЛК и без локальных переменных (как на моей картинке Tust, Ohl_T_ust1, Ohl_T_ust2 и так далее) и в программе оперировать только с ними. А нужно ли куда-нибудь прописывать значения по умолчанию? Или получается так, что при первом пуске все значения уставок будут "0", далее я устанавливаю какие-либо значения всем уставкам через панель и потом они сохраняются даже после сброса питания?