Показано с 1 по 10 из 32

Тема: Помогите разобраться в связке ПР-100+ТРМ-212+ТРМ-212+ИПП-120!

Комбинированный просмотр

Алексей КИПОВЕЦ Помогите разобраться в связке... 12.08.2020, 20:13
Ревака Юрий Кто мастер в сети, ИПП120?... 13.08.2020, 10:28
Алексей КИПОВЕЦ Да спасибо за совет. Понял... 17.08.2020, 23:04
Алексей КИПОВЕЦ Вот привожу пример схемы... 18.08.2020, 18:21
Алексей КИПОВЕЦ Оборудование уже заказано и... 18.08.2020, 06:53
Алексей КИПОВЕЦ Допустим если ПР-100 будет... 18.08.2020, 06:58
Алексеев Вы хоть раз работали по сети... 18.08.2020, 09:37
Сергей0308 Зачем при наличии ПР два... 18.08.2020, 07:37
Алексеев Вопрос задал инженер КИП и А... 18.08.2020, 08:46
Серёга Букашкин Точно замечено. У ТРМ212... 18.08.2020, 11:03
Алексей КИПОВЕЦ На данном объекте стоят в... 18.08.2020, 18:35
Алексей КИПОВЕЦ Вот привожу пример схемы... 18.08.2020, 18:36
Сергей0308 Не надо заниматься лабудой,... 18.08.2020, 18:54
Сергей0308 Если к ТРМ два датчика... 18.08.2020, 19:04
Алексей КИПОВЕЦ На второй вход трм-212... 18.08.2020, 20:17
Сергей0308 Вот наконец и выяснили, что... 18.08.2020, 20:39
Алексей КИПОВЕЦ Понятно. Тогда если ПР-100... 18.08.2020, 21:03
Алексей КИПОВЕЦ Планировал выполнить схему в... 18.08.2020, 22:24
Сергей0308 Здесь ПР ни при чём и вообще... 18.08.2020, 22:53
Алексей КИПОВЕЦ Да все понял. 18.08.2020, 22:56
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,981

    По умолчанию

    Зачем при наличии ПР два ТРМ212? Предлагаю их выкинуть, у ПР в 1000-и раз больше возможностей, можно даже программный задатчик сделать! Не важно кто будет мастером, мастер это всего лишь инициатор сетевого обмена, в вашем случае, мне тоже кажется лучше ПР мастером сделать, зачем посредники, да и если панель отвалится всё работать будет, только уставку придётся менять(если потребуется) кнопками на ТРМ.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Зачем при наличии ПР два ТРМ212? Предлагаю их выкинуть, у ПР в 1000-и раз больше возможностей, можно даже программный задатчик сделать! Не важно кто будет мастером, мастер это всего лишь инициатор сетевого обмена, в вашем случае, мне тоже кажется лучше ПР мастером сделать, зачем посредники, да и если панель отвалится всё работать будет, только уставку придётся менять(если потребуется) кнопками на ТРМ.
    Вопрос задал инженер КИП и А . В ТРМ -212 уже реализовано ПИД-регулирование и операторы (эксплуатационщики) к нему привыкли и наверняка у них он в обслуживании не один и не два ,хорошо себя зарекомендовали .
    Как говорил мне учитель https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_...ds/1390/Лучшее Лучшее - враг хорошего . И цена их как понимаю -- не интересует -- это не серийное производство и ребята делают для себя.
    Стоят сейчас на объекте ТРМ12 и ничего с ними сделать невозможно нету RS-485 - хорошо что ОВЕН разработал ТРМ-212 .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 18.08.2020 в 10:49.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Зачем при наличии ПР два ТРМ212? Предлагаю их выкинуть, у ПР в 1000-и раз больше возможностей, можно даже программный задатчик сделать! Не важно кто будет мастером, мастер это всего лишь инициатор сетевого обмена, в вашем случае, мне тоже кажется лучше ПР мастером сделать, зачем посредники, да и если панель отвалится всё работать будет, только уставку придётся менять(если потребуется) кнопками на ТРМ.
    А есть ли у ПР100 достаточное количество выходов? На 2 МЭО 4 штуки требуется. Это плюсом к тому, что ПР в схеме Алексея КИПовца управляет сигнализацией. И да, ПРМ тудой не подключишь.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Зачем при наличии ПР два ТРМ212? Предлагаю их выкинуть, у ПР в 1000-и раз больше возможностей
    Точно замечено. У ТРМ212 оказалось столько дьяволов в мелочах, что пришлось отказаться от него как части АСУ. Допускаю, что как отдельный узел он может применяться, и то с некоторыми ограничениями. Делать приличный регулятор на ПР не простенькая задача, но к этому всё равно приходят.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Точно замечено. У ТРМ212 оказалось столько дьяволов в мелочах, что пришлось отказаться от него как части АСУ. Допускаю, что как отдельный узел он может применяться, и то с некоторыми ограничениями. Делать приличный регулятор на ПР не простенькая задача, но к этому всё равно приходят.
    Нормальный прибор. После замены ТРМов-12 на 212е прямо-таки вздохнул спокойно. Вот разве что иногда не хватает 3го входа и 3го выхода, хех!

  6. #6

    По умолчанию

    На данном объекте стоят в эксплуатации на щитах котлов ТРМ-212 в достаточно большом количестве. Проектируемый щит - это щит деаэратора. Для повышения надежности системы регулирование выполняю на ТРМ-212, а саму сигнализацию параметров (min и max) выполняю с использованием ПР-100. Панель использую для изменения уставок в самом ПР-100.

Похожие темы

  1. помогите разобраться в связке пр114+ИП320
    от Александр_67 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 14:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:11
  3. ТРМ 148.Помогите разобраться.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:48
  4. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  5. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 15:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •