Т.е. Вы хотите знать, можно ли сигнал с одного датчика раздать на два прибора? Теоретически можно. Но при унифицированном сигнале типа "токовая петля" (4-20мА) нагрузки должны подключаться к датчику последовательно. Поэтому схема вырисовывается такая:
(ПР100 клемма СОМ)--(ТРМ212 клемма 11)
(ТРМ212, клемма 10)--(минус датчика)
(+датчика)--(ПР100 клемма I1)
И не забыть шунт для ТРМ212.