Спасибо за замечание. Попробую исправиться.
Параметры следующие:
13-00: 1 (ПЛК включен)
13-01: 39 (Вход для включения ПЛК - команда пуска)
13-02: 40(Вход для выключения ПЛК - привод остановлен)
13-03: 0 (Выбор сброса ПЛК - не сбрасывать)
13-10(0): 6 (операнд компаратора 0 - мощность электродвигателя)
13-10(1): 13 (операнд компаратора 1 - аналоговый вход 54, мА)
13-11(0): 0 (оператор компаратора 0 - меньше чем)
13-11(1): 0 (оператор компаратора 1 - меньше чем)
13-12(0): 2,9 (величина сравнения компаратора 0 - 2,9КВт)
13-12(1):7,0 (величина сравнения компаратора 1 - 7,0мА)
13-20(0): 10 (таймер 0 - 10сек)
13-20(1): 10 (таймер 1 - 10сек)
13-51(0): 39 (событие 0 ПЛК - команда пуска)
13-52(0): 29 (действие 0 ПЛК - запуск таймера 0)
13-51(1): 30 (событие 1 ПЛК - таймер 0)
13-52(1): 1 (действие 1 ПЛК - нет действия)
13-51(2): 22 (событие 2 ПЛК - компаратор 0)
13-52(2): 27 (действие 2 ПЛК - останов с выбегом)
13-51(3): 1 (событие 3 ПЛК - False)
13-52(3): 30 (действие 3 ПЛК - запуск таймера 1)
13-51(4): 31 (событие 4 ПЛК - таймер 1)
13-52(4): 1 (действие 4 ПЛК - нет действия)
13-51(5): 23 (событие 5 ПЛК - компаратор 1)
13-52(5): 22 (действие 5 ПЛК - работа (на ПЧВ3 подается команда пуска))
Графический вид конфигуратора встроенного ПЛК ПЧВ3 ниже
ПЛК ПЧВ3.pdf




Ответить с цитированием