Показано с 1 по 10 из 42

Тема: ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Лучи ненависти в сторону Овен.
    Три ПЛК-160, и все с одинаковой проблемой "Номер сервиса 47"
    Дедлайн завтра. Военная часть. Заказчик порвет за срыв сроков.
    Что говорят в СЦ? Привозите, поменяем плату. Через неделю!!!
    Проблема о которой знают, знают что партия контроллеров неработоспособна, решается неделю.

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Лучи ненависти в сторону Овен.
    Три ПЛК-160, и все с одинаковой проблемой "Номер сервиса 47"
    Дедлайн завтра. Военная часть. Заказчик порвет за срыв сроков.
    Что говорят в СЦ? Привозите, поменяем плату. Через неделю!!!
    Проблема о которой знают, знают что партия контроллеров неработоспособна, решается неделю.
    Добрый день.

    Отправил в личку контакты сотрудника СЦ, свяжитесь с ним, он поможет решить Вашу проблему как можно быстрее.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Отправил в личку контакты сотрудника СЦ, свяжитесь с ним, он поможет решить Вашу проблему как можно быстрее.
    Платы забрал, спасибо за оперативность. Теперь проблема с прошивкой.
    Плату поменял, перемычку поставил, в бат файле подредактировал номер порта, в пути к папке русских букв нет.
    Запускаю батник, подаю питание на плк
    Изображения Изображения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    686

    По умолчанию

    Аналогично, 2 Плк и оба при вставленных новых платах окончательно превращаются в кирпич.
    Спасибо сотрудникам Овен, мне ведь совсем нечего делать, а тут 500 км туда и 500 км обратно съездил, потренировался в разборке Плк.
    Последний раз редактировалось SBER; 19.08.2020 в 17:39.

Похожие темы

  1. Номер порта в конфигураторе ИП320
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 10:40
  2. Номер смены. Вывод на экран
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:02
  3. Номер сервиса 47
    от DEADalus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 18:31
  4. Номер порта.
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 14:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •