Показано с 1 по 10 из 35

Тема: Что применить для уменьшения инерционности нагревателя

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    А за счет чего это достигается?
    В случае перегрева при отсутствии внешнего охлаждения, естественное охлаждение может быть очень долгим.
    ---
    Совет навскидку: примените ПИД + ТТР.
    Ну как бы это уже стандарт де-факто. А ON-OFF + контактор уже практически анахронизм.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    В случае перегрева при отсутствии внешнего охлаждения, естественное охлаждение может быть очень долгим.
    ---
    Не может, а будет.
    Ну как бы это уже стандарт де-факто. А ON-OFF + контактор уже практически анахронизм.
    Несогласен.
    Всему своё место.
    Ставить ПИД с ТТР для нагрева бака жидкости с допусками по температуре +-5градусов и большим временем на нагревание ( Изменение температуры на 1 градус за 1 минуту и более) не вижу смысла.
    Как пример - бак с моющим раствором на несколько кубов и в нём ТЭНы суммарной мощностью 60-100квт. Принудительное перемешивание насосом.
    Позиционный регулятор и пускатель в таком случае считаю оптимальным решением.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    кто то вообще читает о чем тема, стакан воды на пару литров не стоит того чтоб к нему был такой обвес, который тут на предлагали уже
    Без конкретных данных от автора темы, о которых писал в посте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336538
    можно только сферических коней по вакууму гонять.
    Неправильный выбор места для датчика температуры приводит к тому, что никакой регулятор обуздать полученную дурмашину не сможет.
    Ждём инфу от автора. Без неё дальнейший разговор - просто срач на N страниц...
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

Похожие темы

  1. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  2. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  4. Имитация уменьшения/увеличения
    от mast_sup в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 16:26
  5. Какие датчики применить?
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 22:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •