Я бы предпочёл ПР200: https://owen.ru/product/pr200 , помимо отображения значения уровня на экране, можно куда угодно вывести, на внешнее устройство, типа на ИТП-11 или СМИ2! Можно сделать удобную настройку, типа уровень поднимаешь до максимального и фиксируешь его как максимальный(100%), значение тока на аналоговом входе фиксируется(запоминается в энергонезависимой памяти) активацией соответствующего пункта меню! Аналогично и для минимального уровня(0%), короче. я примерно так стараюсь делать и диспетчеризацию легко можно сделать у ПР200 может быть до 2-х интерфейсов RS485 ну и любую логику и ротацию насосов если их более одного! Непонятно, САУ-У специализируется для работы с кондуктометрическими датчиками, у Вас их как бы и нет, у Вас датчик с токовым выходом, зачем здесь САУ-У???
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.07.2020 в 02:04.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
не держал в руках САУ с токовым входом, но почему нет, принцип такой же как и у ПР аналоговый вход использовать как дискретный, главное выставить пороги. Документация да, требует корректировки, но общие вопросы очевидны, для дискретников это 0.0 и 1.0, для токовых мнимальный порог та же 1.0, максимум 99, потому что граничные значения процентов не подойдут не с чем сравнивать будет. Вопрос в датчике, если это не штырь, а например датчик давления на 6 бар, то он измеряет высоту водяного столба аж до 60 метров, явно используется не такой высоты резервуар, поэтому верхняя граница будет не в районе 20мА. Если штырь, там по всей его длине распределен токовый диапазон. Теперь по алгоритму, если второй, то датчик должен быть подключен на первый и третий входа, к примеру первый с порогом возле середины резервуара, второй в районе максимума, обычно заполняют емкость до верха измеряют тем же РЗУ420 значение вычисляют сколько это в процентах и задают пороги. Оставшиеся два входа не знаю как себя ведут при не подключенных проводах, но лучше выставить максимальный порог. И еще раз про токовое исполнение, возможно индикация светодиодов дублируется и на цифровое табло
Последний раз редактировалось capzap; 18.07.2020 в 07:25.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
На сколько я понял (и как выше писал Alexey_Palich), ничего в нем не дублируется и возможность вывести уровень сигнала 4..20мА на дисплей отсутствует. Достал вчера "пылящийся на полке" САУ-У. Основные датчики, с которыми работает прибор - дискретные, а аналог 4..20мА так...бонус. Подглянуть сколько же в настоящее время "попугаев" "видит" САУ-У можно только при "Настройка уровней переключения для входных устройств".
Последний раз редактировалось Spawn; 18.07.2020 в 23:54.
И, что мешает оставить его в этом режиме, я имею ввиду когда он показывает уровень сигнала на входе(0-100%) или он сам по времени выходит из этого режима?
Если он в этом режиме(в режиме просмотра) не работает, тогда всё ещё печальней, пусть для начала адекватное меню сделают, чтобы в любом режиме работы можно было просматривать все параметры, мне не понятно, зачем делать иначе, через заднее место!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.07.2020 в 20:40.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Может быть все таки не стоит использовать САУ-У с токовым датчиком? Использовать как предлагали ТРМ или ПР200 либо ПЛК, смотря какие целы ТС преследует.
Мешает то, что в момент перехода в пункт меню просмотра текущего значения аналогового входа (в "Настройка уровней переключения для входных устройств") выполнение программы прекращается. Вообще данный пункт меню предназначен для выбора (калибровки) уровня срабатывания компаратора (на замыкание или размыкание) того или иного входа и для мониторинга текущего уровня сигнала 4..20мА он не предназначен. Плюс выглядит все это весьма нелицеприятно, мигающий дисплей, отображающий непонятно какую информацию.
Использовать-то можно, и даже вполне себе удобно, но смотря в каких целях. "Бросил", например, в емкость гидростатический датчик уровня (один аналоговый вместо трех дискретных), выставил пороги срабатывания компараторов и поехали. Одна кабельная двухпроводная линия, один датчик, один САУ-У. А конкретно так, как хочет ТС, не получится.
Последний раз редактировалось Spawn; 20.07.2020 в 03:09.