Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
С вашими настроками схема такая? Схемка.png
Для аварийной кнопки - только нормальнозамкнутый контакт. Ну и ток через контакт 40ma обеспечьте.
Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
То есть Вы решили пренебречь безопасностью и сделать аварийное отключение в программе?
Аварийных отключений несколько видов бывает.
Не всегда допустим жёсткий останов.