Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
Вам наверное не интересно . Но существует проблема в ОЛ с циклическими связями . Два объекта два котла выполнены
через один макрос один работает стабильно .(11) в другом появились циклические связи ( они близнецы отличаются только сетевыми адресами ). Циклические связи.png Здесь одинаково.png в одном нету циклических связей
в другом они появились причем в сетевую переменную .
Один работает стабильно . В котором они появились работает не стабильно .
Повторюсь они близнецы . И вот как они работают Изменение.gif

Вот пример симуляции проблемы ( фичи) симуляция проблемы.gif .
Симуляцию (изменять значения) начинать через 15-20 сек ( начальные условия в проекте)
Сделал управление котлами через переменные которые одинаково показывают циклическую связь .

А вот сетевые переменные в одном показывает циклическую связь который работает не стабильно .
В другом не показывают работает стабильно . Выход один делаю промежуточные переменные энерго- независимыми .
Циклические связи в не стабильном (12) исчезают и всё начинает работать стабильно . Но так не должно быть .
Меняю тип переменной.gif Работает стабильно.gif .

Спасибо устранили бесполезные циклические связи указывающие на выход схемы теперь бы устранить
проблему с циклическими связями связанные с сетевыми переменными которые работают на запись в мастере
но и даже в слейве ( в проекте присутствует эта циклическая связь) .
Добрый день.
Нам интересно. Спасибо за обратную связь, пойдем тестить!