    У прибора максимальная скорость 4800. Если ставлю 2400 или 1200 шлюз посылает тоже объем только 3-4 пакетами, но так видит все как один запрос.
    Последний раз редактировалось bug32; 30.06.2020 в 18:19.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bug32 Посмотреть сообщение
    У прибора максимальная скорость 4800. Если ставлю 2400 или 1200 шлюз посылает тоже объем только 3-4 пакетами, но так видит все как один запрос.
    Эмулятор слейва на ПК с теми же настройками сети опрашиваете?
    Таймаут пакета и таймаут символа разные? Увеличить пробовали?
    Последний раз редактировалось e.filatov; 01.07.2020 в 14:48.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Эмулятор слейва на ПК с теми же настройками сети опрашиваете?
    Таймаут пакета и таймаут символа разные? Увеличить пробовали?
    Добрый день!
    Да все таймауты опроса в облаке одинаковые ( таймаут между символами 20 мс и таймаут пакета 1000 мс ), но в эмуляторе нет таймаута между символами и все работает(таймаут пакета 1000 мс и задержка ответа 50 мс). В приборе есть таймаут между символами (интервал 20мс) и задержка ответа 50мс.
    На экране диагностики видно, что прибор принимает и отправляет пакет, но шлюз ответ не принимает.

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:12
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •