Добрый день, вопросы новичка, приобрел ПЕ210 для связи c расходмером ИВК-102П. Связь с облаком есть, но значение любого параметра выдает ошибку 255. На расходомере индикация(счетчики RX и TX) показывает что соединение по RS-485 есть . До покупки пробовал связать с Оwen OPC server, все работало. В документации к расходомеру написано, что адреса параметров должны указываться только в формате логического адреса, а в Owen clowd адреса задаются в HEX формате.
Может быть это причиной ошибки 255 и как её устранить?




Ответить с цитированием