Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1213

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    delete......
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось VladGC; 30.06.2020 в 14:02. Причина: Некоректный вопрос

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Что обозначает мигание работа и батарея?
    Программа загружена, отладка не ведется.
    Screenshot_3.png
    Видео:
    https://dropmefiles.com/9VPvM
    Добрый день!
    Мигают индикаторы выходов FDO 2 и 3, а не работа и батарея.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Мигают индикаторы выходов FDO 2 и 3, а не работа и батарея.
    Да, запарился просто)

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, тех.поддержка не помогла в решении возникшей у меня ситуации, подскажите как быть?
    В некоторых случаях ПЛК210-01 не загружает свою операционную систему(моё подозрение):
    - контроллер недоступен через WEB-интерфейс,
    - недоступен по SSH,
    - не запускает прошитую программу
    - не пингуется.
    В такие моменты красным горит индикатор DO3 и два дискретных входа. Происходит в случайное время, при неопределенных условиях.
    Видео незапуска - https://drive.google.com/file/d/1-yW...ew?usp=sharing
    Видео нормального запуска - https://drive.google.com/file/d/10-T...ew?usp=sharing
    Решается перезагрузкой, часто неоднократной.

    Что было сделано:
    - Прошивка на версию plc210 1.2.0415.1822, хотя она и шла с завода.
    - Подозрение на перегрев контроллера, в web-интерфейсе он может быть свыше 50 °С, пробовал эксплуатировать в вертикальном положении для лучшей конвекции и использовал небольшой вентилятор для вытяжки. Замечено что с холодного состояния контроллер всегда запускался нормально
    - Использовал оба канала питания с разных блоков питания
    - Подозрение что в момент включения плк и блока питания, блок питания не сразу выходит на номинальное напряжение и из-за неподходящего питания контроллер не загружался. Сначала включал БП, ждал запуска модулей, затем включал контроллер

    Никакие действия не дали результата. Журналы в WEB интерфейсе как я понял пишутся с момента перезапуска.
    данные по контроллеру в файлеБезымянный.png

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tomilov91 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, тех.поддержка не помогла в решении возникшей у меня ситуации, подскажите как быть?

    - Использовал оба канала питания с разных блоков питания
    - Подозрение что в момент включения плк и блока питания, блок питания не сразу выходит на номинальное напряжение и из-за неподходящего питания контроллер не загружался. Сначала включал БП, ждал запуска модулей, затем включал контроллер
    Что-то не понятное про:-"блок питания не сразу выходит на номинальное напряжение и из-за неподходящего питания контроллер не загружался", может это и есть причина?
    По схеме функциональной ПЛК210 заземление у ПЛК отсутствует как класс, так-же заземление отсутствует у блоков питания Овен... Куда эти устройства помеху сливают?
    По этому давно-давно перестал использовать блоки питания Овен.
    Аналогичным образом ведут себя ПЛК100, когда у них в блоке питания конденсаторы вздутые, а так-же аналогично вел себя абсолютно исправный ПЛК100 совместно с абсолютно исправным БП30 при питании от "не качественного" дизель-генератора, стоило установить нормальный БП с заземлением и все заработало.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Что-то не понятное про:-"блок питания не сразу выходит на номинальное напряжение и из-за неподходящего питания контроллер не загружался", может это и есть причина?
    По схеме функциональной ПЛК210 заземление у ПЛК отсутствует как класс, так-же заземление отсутствует у блоков питания Овен... Куда эти устройства помеху сливают?
    По этому давно-давно перестал использовать блоки питания Овен.
    Аналогичным образом ведут себя ПЛК100, когда у них в блоке питания конденсаторы вздутые, а так-же аналогично вел себя абсолютно исправный ПЛК100 совместно с абсолютно исправным БП30 при питании от "не качественного" дизель-генератора, стоило установить нормальный БП с заземлением и все заработало.
    Незнаю, у меня на столе БП60К.... 2 года успешный полёт с модулями и ПЛК... и это при учёте бешенных пусковых токов.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Незнаю, у меня на столе БП60К.... 2 года успешный полёт с модулями и ПЛК... и это при учёте бешенных пусковых токов.
    В моих понятиях "на столе" и "бешенные пусковые токи" не уживаются.
    Научить вас помеху сеять, даже на столе?
    Возьмите ПЧ свой киловат на 11, соедините с двигателем и... забудьте заземлить.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tomilov91 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, тех.поддержка не помогла в решении возникшей у меня ситуации, подскажите как быть?
    В некоторых случаях ПЛК210-01 не загружает свою операционную систему(моё подозрение):
    - контроллер недоступен через WEB-интерфейс,
    - недоступен по SSH,
    - не запускает прошитую программу
    - не пингуется.
    В такие моменты красным горит индикатор DO3 и два дискретных входа. Происходит в случайное время, при неопределенных условиях.
    Видео незапуска - https://drive.google.com/file/d/1-yW...ew?usp=sharing
    Видео нормального запуска - https://drive.google.com/file/d/10-T...ew?usp=sharing
    Решается перезагрузкой, часто неоднократной.

    Что было сделано:
    - Прошивка на версию plc210 1.2.0415.1822, хотя она и шла с завода.
    - Подозрение на перегрев контроллера, в web-интерфейсе он может быть свыше 50 °С, пробовал эксплуатировать в вертикальном положении для лучшей конвекции и использовал небольшой вентилятор для вытяжки. Замечено что с холодного состояния контроллер всегда запускался нормально
    - Использовал оба канала питания с разных блоков питания
    - Подозрение что в момент включения плк и блока питания, блок питания не сразу выходит на номинальное напряжение и из-за неподходящего питания контроллер не загружался. Сначала включал БП, ждал запуска модулей, затем включал контроллер

    Никакие действия не дали результата. Журналы в WEB интерфейсе как я понял пишутся с момента перезапуска.
    данные по контроллеру в файлеБезымянный.png
    Здравствуйте!
    У Вас ПЛК210 из первых образцов. Требуется замена центральной платы.
    Контроллер необходимо отправить в сервисный центр.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У Вас ПЛК210 из первых образцов. Требуется замена центральной платы.
    Контроллер необходимо отправить в сервисный центр.
    Ну хоть какой-то конкретный ответ. Овен в таких случаях, если проблема известная, не практикует отзыв продукции у дилеров для замены плат?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tomilov91 Посмотреть сообщение
    Овен в таких случаях, если проблема известная, не практикует отзыв продукции у дилеров для замены плат?
    Нет не практикует. И видимо не планируют начинать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •