Что то беда какая то с загрузкой изображений.
Для чтения с регистра 30251:
32bit input module
0х04
250
Для чтения с регистра 30253:
Real input module
0х04
252
Т.к. в документации приведена классическая адресация с использованием областей памяти и еще есть смещение +1,то
адрес 30251 означает, что данные находятся по адресу 250 в области 3Х - INPUT REGISTERS
По этому нужны такие элементы
32bit input module (*30251 ТС2.M1 (целая часть) unsigned long 2*)
Register Adres 250, команда Read input registers 0x04
Real input module (*30253 ТС2.M1 (дробная часть) float 2*)
Register Adres 252, команда Read input registers 0x04