  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день! Прочитал всю ветку и организовал связь с ИПП120 и пр 200. Биты передаються и туда и сюда. Перечиталл несколько раз ветку с 17 страницы где идет речь о переходе на аварийный экран. Насколько понял все написаное приминимо если ИПП120 МАСТЕР. У меня мастером являеться ПР200. Как организовать переход на аварийный экран, при потери связи, ИПП120 если она являеться слэйвом? Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Добрый день! Прочитал всю ветку и организовал связь с ИПП120 и пр 200. Биты передаються и туда и сюда. Перечиталл несколько раз ветку с 17 страницы где идет речь о переходе на аварийный экран. Насколько понял все написаное приминимо если ИПП120 МАСТЕР. У меня мастером являеться ПР200. Как организовать переход на аварийный экран, при потери связи, ИПП120 если она являеться слэйвом? Спасибо.
    Для этого мастер должен передавать контрольный бит который в слейве будет например заведен на таймер с задержкой, если связь пропала, таймер сработает, дальше по стандартной схеме, выход таймера на бит _/- который назначен на аварийный экран. Бит должен в слейве сбрасываться и приниматься от мастера быстрее чем выйдет задержка на таймере.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8552
    Последнее сообщение: 09.12.2025, 20:54
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4011
    Последнее сообщение: 09.12.2025, 16:11
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •