Cs-Cs, померь ток потребления по дискретному входу МВ210-204.
Cs-Cs, померь ток потребления по дискретному входу МВ210-204.
IVM Спасибо!
Ага, будет инверсным. Это же называется подтяжкой, так?
Во времена ТТЛ-микросхем типа К155 и всяких 8051 такие подтяжки на всякие входы кнопок делали, да? Я так делал и мне это знакомо.
При подключении к модулю разнотипных датчиков надо смотреть каких датчиков меньше, n-p-n или p-n-p. Если меньше p-n-p, то через резисторы надо подключать эти датчики, а если наоборот, то через резисторы надо подключать n-p-n датчики. Таким образом можно будет минимизировать число резисторов.
Последний раз редактировалось IVM; 18.05.2020 в 16:01.
IVM Ага, я понял. У меня самые часто используемые датчики с ОК - это датчики протечек или сигналы от их блоков управления. Всё остальное - это сухой контакт, причём часто внутри щита. То есть, я могу выделить такие группы:
а) Внешние датчики с ОК (протечка). Вот им важно садить сигнал на GND и для них можно сделать подтяжки и инверсию входа. Причём можно приколоться и сделать подтяжку на самом датчике (к нему идут три провода: +VCC, Out, GND: тогда если датчик оборвётся, то подтяжка исчезнет и инверсная логика увидит это как аварию.
б) Внешние цепи (кнопки, датчики дверей, окон)ю. Им пофиг - я могу их завернуть так, чтобы активный уровень был +24, а могу - чтобы GND. Но лучше, чтобы был +24. Отсюда я возню и затеваю (хотя все стандартные схемы подключений с активным +24 или GND у меня разрисованы в инструкциях).
в) Внутренние цепи в щите - сухие контакты типа "этот рубильник включен", "этот рубильник - в положении генератора", "а это реле сработало и выдал сигнал". Эти линии я вообще могу завернуть как хочу, так как они внутри щита, наружу не торчат и не будут путать людей.
И получается так: если окажется, что линий "а" мало - то тогда сделать им подтяжку. Если много - отвести под них целый модуль.
А в крайнем случае - перевернуть всю логику групп "а" и "в" или вообще всю логику на GND.
... либо порядка 0В либо прядка 12В( не выше)( не в ту сторону посчитал)
вернее( для PNP) от 24В до 12В( т.е. может вообще уровень не меняться - в любом случае TRUE, т.к. по документации все что выше 8.8 - TRUE)( блин опять не совсем в ту сторону посчитал )
на входе относительно SS будет от 0В до -12В( т.е. надо очень внимательно читать документацию: пороговое напряжение входа)
P.S. если мы оцениваем входное сопротивление как 24В / 20мА
Последний раз редактировалось pt200; 18.05.2020 в 16:10.
Про резисторы! А если плясать от датчика? Например на датчиках протечки от Нептуна написано что их транзистор держит ток до 50 мА.
Я же могу подобрать такой резистор, чтобы через датчик шло 40 мА и передавливало 20 мА модуля?
Последний раз редактировалось IVM; 18.05.2020 в 16:32.
Добрый день.
Планируется ли выпуск/разработка модулей аналогового ввода серии Мх210 с быстрыми входами?