Показано с 1 по 10 из 933

Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    чем тупо по температуре на улице(подобное здесь делали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4),
    И чем мой вариант сильно отличается от этого варианта?
    Тем что у меня напрямую привязано к температуре, а здесь к мощности?
    Определяющий фактор все равно, тупо, температура.

    1.jpg 2.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    И чем мой вариант сильно отличается от этого варианта?
    Тем что у меня напрямую привязано к температуре, а здесь к мощности?
    Определяющий фактор все равно, тупо, температура.

    1.jpg 2.jpg
    Я рассматриваю универсальные методы, на конкретном объекте может Вам и не нужны ни какие регуляторы управления каскадом, просто от температуры на улице включаете в работу необходимое количество котлов!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    просто от температуры на улице включаете в работу необходимое количество котлов!
    Совершенно верно. Мне нужно напрямую, от эквитермы управлять котлами. В том варианте прикручен костыль в виде ПИД. Я не вижу в нем надобности.
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    В данном проекте горелки на котлах имеют режим регулирования 5% - 100% мощности .
    Постоянно запальник включен на каждом котле 5% мощности
    А что за горелки? Ранее вроде были озвучены атмосферники.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 08.05.2020 в 13:34.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Запальник в котлах типа БАРС или вы знаете котлы RS там запальник -- такая же трубка горелки .
    Мощность запальника зависит от мощности горелки . 5% это условно ею иногда пренебрегают , но
    если отсутствует разбор тепла выходит в Аварию по перегреву .
    В этом случае мы предусмотрели без аварийный останов - если температура превышает на много больше заданной .
    но если она продолжает расти то уже Авария . Вложение 48889 -- Вложение 48890


    Когда Вы попробуете работать с мощностью ( рассчитанной PID регулятором ) Вам станет всё очевидно .
    Многие со мной спорили но когда реализовали формулу PIDа в Excel и посмотрели результата без спорно согласились .

    А у Вас есть симулятор в ОЛ ещё проще . Повторюсь ; можно учитывать
    и нарастание температуры ( дифференциальный коэффициент ) , и рассогласование ( интегральный коэффициент) , и транспортное
    запаздывание и инерционность датчика температуры ( шаг дискретизации ) . И если потребуется ускорить есть
    пропорциональный коэффициент . И даже в существующем PIDе можно ставить на его на паузу ( время
    запуска горелка продувки т.д.)

    Только коэффициенты нужно подобрать правильные чтобы не было раскачивание ( частых включений и выключений
    всех котлов одновременно ) ,а в настроенном котел должен оставаться один который включается/выключается это в моем
    проекте .
    Здесь мне не понятно, если котёл не нужен для работы зачем запальник жечь? Когда потребуется для работы, поступит команда, тогда и начинать процесс розжига с вентиляции и проверки на герметичность, затем запальник запалить и разжечь горелку!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    В режим частого старт-стоп эти запальники выходят из строя.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Это безопасность .
    На таких котлах нет понятия проверки на газоплотность .
    На газоплотность проверяются блоки клапанов, а не котлы.
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Горит он себе и горит весь отопительный сезон . .
    Этим запальником управляет отдельный клапан? Он ЭМ?
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 09.05.2020 в 09:13.

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 921
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 11:45
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •