На каждом котле есть функция "дистанционное/ местное" управление .
Котельные без операторов . Полный Автомат Вложение 48838 Диспетчера самые главные и вызывают аварийные бригады если необходимо .
А здесь уходят на ночь и выходные Вложение 48840
Пока мало будет в этом году ++ ещё 13. Уже с ПР200.
Приходит оператор наладчик если есть такая необходимость переводит в "местное управление" и управляет .
На обще-котельном блоке тоже есть чтобы нельзя было его запустить из мастер скады диспетчером .
Уходит все переводит в дистанционное уже привыкли , раньше забывали .
При Аварии котла Обще - котельный блок ( в начале перезапускает 3 раза ) если не удачно выводит его из каскадного регулирования .
Если горелка 2 х позиционная если рассчитано что она должна работать на малом горении то на блок управления
горелкой подается Т заданная << Т выхода - 2 град если на большом то Т заданная >> Т выхода + 10 град .
Все значения постоянно корректируются .
Если горелки с плавным регулированием . То в начале выводится 1 котел температурой Т заданной передаваемой
из общекотельного блока до 95 град и т.д.
Все функции присутствуют например чередования каждые 3 дня и многое другое .
Это всё работает на других ПЛК .
Стоит задача это реализовать на ПР200 используя их родной PID раньше был встроенный неудобно нельзя было упаковать в Макрос .
Сейчас проверяю и отлаживаю работает PID нормально .
Вложение 48837